  • 鋁雙簧卡口式接地線 2017-04-06

    鋁雙簧卡口式接地線
    產品名稱:雙簧卡口式接地線   產品型號:BT-WS型   適用環境:10KV、35KV、110KV、220KV、500KV變電線路、輸電線路。   接電夾型式:雙簧卡口式接電夾   接電夾規格:接電夾開口口距35mm,最大開口口距65mm   接地線操作桿規格:操作桿長度和外徑可根據用戶需求定制。   操作線的工頻耐壓試驗,10KV,35KV,63KV,110KV,220KV接地棒分別要通過在45KV,95KV,175KV,220KV,440KV打耐壓,保持一分鐘不擊穿。而330KV,500KV接地棒要分別在380KV,580KV上打耐壓,保持五分鐘不擊穿。   簡單介紹   我公司生產的接地線是電氣工作必不可少的一種安全工具,它便于攜帶,可在現場靈活使用,也叫便攜式短路接地線。 掛接地線是?;ぜ煨奕嗽鋇囊壞臘踩琳?,可防止突然來電對人體的傷害。實際工作中,由于接地線使用頻繁且操作看似簡單,容易使人產生麻痹思想,其重要性也往往被人忽視,經常出現不正確的使用情況,以致降低甚至有時失去了接地線的安全?;ぷ饔?,必須引起足夠重視。   接地線使用注意事項   接地線是一項重要的電氣安全技術措施,其操作過程應該嚴肅、認真、符合技術規范要求,不可馬虎大意。掛接地線是在停電后所采用的安全預防措施,若不使用或者不正確使用接地線,往往會加大事故侵害發生的幾率。因此,要正確使用接地線,規范掛、拆接地線的行為,自覺培養嚴謹的安全工作作風,提高自身的安全素質,才能拒危險隱患于千里之外,才能避免由于接地線原因引起的電氣事故。   接地線的維護與保管   1、在正常情況下,每次使用前均應認真檢查是否完好,軟塑銅線應無裸露、斷頭,螺母無松脫。否則不得使用。   2、 接地線不得隨地亂摔,注意清潔衛生工作,預防泥沙,臟物進入產品孔隙之中,從而影響正常使用。   3、 經受短路電流后的接地線應根據受短路電流大小和外觀檢驗判斷,一般應予報廢。   高壓接地線的使用說明   (1)掛接地線時:先連結接地夾,后接接電夾;拆除接地線時,必須按程序先拆接電夾,后拆接地夾。   (2)安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。   (3)核實接地棒的電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。   (4)接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。
  • 圓口螺旋壓緊式接地線 2017-04-06

    圓口螺旋壓緊式接地線
     圓口螺旋式接地線(猴頭式接地線)   產品規格:JDX-WL-10KV 35KV 110KV 220KV 500KV   產品類型:圓口螺旋式接地線(猴頭式接地線)   使用范圍:變電線路,戶外線路   接電夾型式:圓口螺旋式接電夾   圓口螺旋式接地線概述:   (1)圓口螺旋線路接地線作用:   用于線路和變電施工,為防止臨近帶電體產生靜電感應觸電或誤合閘時保證安全之用。   (2)結構:   圓口螺旋線路接地線由絕緣操作桿、導線夾、短路線、接地線、接地瑞子、匯流夾、接地夾 。   (3)制作工藝:   導線夾、接地夾是采用優質鋁合金壓鑄成形;操作棒采用環氧樹脂彩色管,絕緣性能好,強度高、重量輕、色彩鮮明、外表光滑;接地軟銅線采用多股優質軟銅線絞合而成,并外覆柔軟、耐高溫的透明絕緣護層,可以防止使用中對接地銅線的磨損,銅線達到疲勞度測試需求,確保作業人員在操作中的安全。   圓口螺旋式接地線的使用說明   (1)掛接地線時:先連結接地夾,后接接電夾;拆除接地線時,必須按程序先拆接電夾,后拆接地夾。   (2)安裝:將接地軟銅線分相上雙眼銅鼻子固定在接地棒上的接電夾(接電夾有固定式和活動式)相應位置上,將接地線合相上的單眼銅鼻子固定在接地夾或地針上,構成一套完整的接地線。   (3)核實接地棒的電壓等級與操作設備的電壓等級是否一致。   (4)接地軟銅線有分相式和組合式,接地棒有平口式和雙簧鉤式線夾。
  • 高壓接地線 2017-04-06

    高壓接地線
     1、標題:低壓接地線、380V接地線、室內接地線、低壓平口接地線、手握式接地線   2、高壓接地線分類:   低壓接地線(變電用高壓接地線、380V高低壓接地線、500v高低壓接地線、6KV高壓接地線、手握式高壓接地線)   高壓接地線(10KV高壓接地線、35KV高壓接地線、110KV高壓接地線、220KV高壓接地線、500KV高壓接地線,平口螺旋式高壓接地線,線路型高壓接地線,戶外用高壓接地線,喉頭式高壓接地線,雙簧式高壓接地線)   接觸網接地線、接觸軌接地、線路用高壓接地線。   3、高壓接地線組成:   【由絕緣操作棒】(操作桿的材質選用質量最好的玻璃鋼環氧樹脂桿制作,接電線夾有平口螺旋鉤,雙簧式掛鉤,喉頭式掛鉤等。一般室內高低壓的每組有3根也有4根的,室外高壓的一般為三根。沒個電壓等級所選操作桿的長度也不同,根據國家標準規定如下:   380v接地線、500v接地線,6kv接地線,操作棒長度 50CM   10KV高壓接地線 操作棒長度 長度1米   35KV高壓接地線 絕緣操作棒 長度1.5米   110KV高壓接地線 絕緣操作棒 長度 2米   220KV高壓接地線 絕緣操作棒 長度 2.5米   500KV高壓接地線 絕緣操作棒 長度 8米   【接地軟銅線】(短路線是多股特細膩的軟銅絞線合成一股,外敷一層透明的絕緣pvc套管,然后再壓上線鼻子(特別注意:銅線有純銅和銅包鋼的,或者是不滿方的,不滿方的不能測電阻,銅包鋼的價格比純銅要便宜好多,檢測也過不了關,容易出重大事故,客戶選購前一定要慎重)   【接地線夾或接地地針】具體長度根據要求定做。。接地夾和接地棒操作鉤的材質有鋁制和銅制,但因銅的成本比較高,現在多用鋁制的。   4、高壓接地線軟銅線的知識介紹:   合相式和分相式兩種。   【直徑】16平方毫米軟銅線,25平方毫米軟銅線,35平方毫米軟銅線,50平方毫米軟銅線,75平方毫米軟銅線,90平方毫米軟銅線   【接地線標準】我公司軟銅線均按照國家標準制作。對地電阻如下:接線鼻之間測量直流電阻,對于25mm2,35mm2,50mm2,70mm2,95mm2,120mm2的各種截面,平均每米的電阻值應分別小于0.79mΩ,0.56mΩ,0.40mΩ,0.28mΩ,0.21mΩ,0.16mΩ。操作棒的工頻耐壓試驗,10KV,35KV,63KV,110KV,220KV接地棒分別要通過在45KV,95KV,175KV,220KV,440KV打耐壓,保持一分鐘不擊穿。而330KV,500KV接地棒要分別在380KV,580KV上打耐壓,保持五分鐘不擊穿。周期不超過5年。   【接地方式】接地地釘入地式,接地線卡母排式   【材質】壓鑄鋁材質,壓鑄銅材質   【軟銅線型號分類】型號:3*1+6高壓接地線,3*1+10高壓接地線,4*1+10高壓接地線,3*1+15高壓接地線,3*3+15高壓接地線。   5、高壓接地線使用環境:   【室內用高壓接地線】室內用是在電力設備上接電接地,接線線夾采用平口螺旋式,接地方式采用接地線夾(接母排和銅排式)。低壓接地線,分為室內設備用接地線和室外線路用接地線兩種,一般低壓線路采用三相四線制。   【室外用高壓接地線】室外線路用采用雙簧式,接地方式采用入地地丁方式。   6、高壓接地線推薦型號:低壓室內用50CM平口螺旋接地棒四根為一套,銅線采用國家標準規定的25平方毫米的3*1+8米的優質軟銅線,接地采用壓鑄式接地線夾。低壓室外用50CM的雙簧是接地棒四根為一套,銅線采用國家標準規定的25平方毫米的 3*1+12米優質軟銅線。   7、高壓接地線使用方法:使用時應先接地,再接電,這樣是導線連接,接線線夾和銅線及接地線夾形成一個接地回路。   8、高壓接地線注意事項:高壓接地線是先接地端,后接導體端,高壓接地線應該接觸良好,連接可靠。拆接地線的順序應該相反。裝拆接地線都應該使用絕緣手套和絕緣棒。人體不得接觸接地線或未斷的導線,一防止感應導電。
  • 個人保安線 2017-04-06

    個人保安線
    個人保安線的組成:   主要部件由保安鉗、跨接短路線接地尾線,接線鼻,匯流管,接地端線夾或五防閉鎖夾頭,接地鋼纖以及接地操作棒等組成。接地操作棒采用機械強度,絕緣性能俱佳的玻璃纖維環氧樹脂管按型式需求進行配制。線夾采用優質熱銅(或熟鋁)壓鑄表面拋光與線鼻緊固連接,導線是《攜帶型短路接地線》   個人保安接地線的使用和維護:   使用個人保安線前,應先驗電確認已停電,在設備上確認無電壓后進行。先將接地線夾連接在接地網或扁鐵件上,然后用接地操作棒分別將導線端線類擰緊在設備導線上。拆除短路接地線時,順序正好與上述相反。裝設的短路接地線,它和帶電設備的距離,考慮到接地線擺的影響,其安全距離應不小于《電力安全工作規程》新規定的數值。嚴禁不用線夾而用纏繞的方法進行接地短路。   攜帶型短路接地線應妥善保管。每次使用前,均應仔細檢查其是否完好,軟銅線無祼露,螺母不松脫,否則不得使用。攜帶型短路接地線檢驗周期為每五年一次,檢驗項目同出廠檢驗。經試驗合格的攜帶型短路接地線在經受短路后,應根據經受短路電流大小和外觀檢驗判斷,一般應予報廢。
  • 攜帶型短路接地線 2017-04-06

    攜帶型短路接地線
    短路接地線分類:不同電壓等級、不同使用環境下的的具體配置是不同的,相同電壓等級不同使用環境下的的具體配置也是不同的(接地棒的長度,接電夾的樣式,接地軟銅線的粗細,長度,接地方式等)。所以,用戶在選購時一定要搞清楚具體的使用環境和準確的電壓等級,以便正確選型。這是我們河北博彤電力有限公司分類選型依據。   河北博彤電力有限公司總結多年來生產的經驗,結合十幾年來為電力系統各級單位(電力公司、電廠、工礦企業、油田、煤礦等單位)提供產品的實際情況,對不同電壓等級和不同使用環境下所需產品進行總結分類。   據電壓等級不同,可分為380V、6KV、10KV、35KV、66KV、110KV、220KV、330KV和500KV。   規格:16mm2、25 mm2、35 mm2、50 mm2、70 mm2、95 mm2、120 mm2   訂貨須知:   1、短路有分相式和組合式兩大類,有平口式和鉤式兩種導線端線夾,請用戶選用時注明。   2、軟塑銅線的截面積和長度是根據用戶的具體要求進行配套的。   3、訂貨時必須說明導線規格范圍和使用電壓等級。   4、絕緣操作棒根據用戶的要求進行選擇配套。   5、本廠配備專用接地極,用戶可根據需要進行選擇。   公司主要產品:電力安全工器具力學性能測試機(萬能拉壓力試驗機、安全工器具拉壓力試驗機)即拉力試驗機、ABS安全帽、安全警示帶、普通安全工具柜智能安全工具柜、拉閘桿(令克棒)機械沖孔器、液壓沖孔器、個人保安線、接地線、登高板等各種電力安全工器具、施工工具、電力工具、檢修工具、電力機具、金具電器、非標金具、壓接鉗公司產品暢銷全國各省、市、自治區,并在部分國家重點工程中配套使用,深得廣大用戶的信賴和好評。
  • 室外雙舌接地線 2017-04-06

    室外雙舌接地線
     電力三相短路接地線,低壓接地線(變電用接地線、380V接地線、500v接地線、6KV接地線、手握式接地線)、高壓接地線(10KV接地線、35KV接地線、110KV接地線、220KV接地線、500KV接地線,平口螺旋式接地線,線路型接地線   手握壓簧接地線常用于室內高低壓線路,也叫攜帶型短路吉林省,手握母排新疆風力發電廠操作簡單,可手用力握母排,使導線夾開口變大,夾住要導電的電線,然后松手,使導線夾壓緊電線。   室內母排接地銅線為保證人身和設備的安全,保證保安接地銅線的完好性,保安接地銅線應在空氣流通、環境枯燥的專用地址寄存。
  • 220KV驗電器 2017-04-06

    220KV驗電器
    220KV驗電器主要特點:   體積小巧,使用方便,適合各種電力工程人員使用。   叁、博彤電力高壓驗電器的攜帶與保管:   1、避免跌落、擠壓、強烈沖擊、振動,不要用腐蝕性化學溶劑和洗滌等溶液擦洗。   2、不要放在露天烈日下曝曬,經常保持清潔,存放干燥處。   3、該驗電器(指示器)使用SR44按鈕和電池(1.5伏)4節,當按動自檢? 開關時如指示器強度弱(包括異常)應及時更換電池。   博彤電力高壓驗電器的使用方式及注意事項:   1、使用前根據被驗電設備的額定電壓選用合適電壓等級的合格驗電器。   2、驗電器使用前必須進行自檢:方法是用手指按動自檢按鈕,指示燈有間斷閃光,同時發出間斷報警聲,說明該儀器正常。   3、進行10kV以上驗電作業時,必須按《電業安全工作規程》執行,工作人員戴絕緣手套,穿絕緣靴,并保證帶電設備的安全距離。   4、驗電時,工作人員手握電器護環以下的握柄部分,并根據《電業安全工作規程》的規定,先在有電設施上進行檢驗,驗證驗電器確實性能完好,方能使用,雨天濃霧天不得使用該儀器。   高壓驗電器適用于 220V-500V 、6KV 、10KV 、35KV 、110KV 、220KV 、500KV 交流輸配電線路和設備的驗電,無論是白天或夜晚、室內變電所站或室外架空線上,都能正確、可靠地為您服務,是電力系統和工礦企業電氣部門必備的安全用具。   河北博彤電力工具有限公司專業生產各種規格的高壓驗電器,我公司生產的高壓驗電器是電力系統及工礦企業用電作業必備的安全工具,它用于檢測0.1kV-500kV線路或設備是否帶有運行工頻電壓,以確保在停電檢修的工作人員的人身安全;驗電時它會發出聲和光雙重報警信號,以提示工作人員被檢線路或設備帶電。
  • 防雨驗電器 2017-04-06

    防雨驗電器
    產品名稱: 防雨式驗電器   防雨式驗電器的特點:   1、特殊設計的防雨式驗電器,解決了雨天操作沒有適合驗電器的難題,防雨雪功能良好,安全裕度大。   2、驗電指示為聲光雙重信號顯示,不受晝夜和環境噪聲干擾,指示清晰可靠。   3、防短接能力強,聲光顯示、試驗按鈕內藏式設計,提高了工作部分整體絕緣水平。   4、低功耗:采用低功耗封閉電路設計,不需電源開關。   5、具有全回路自檢功能。   6、驗電靈敏度高、防干擾性強、不受陽光噪聲影響、白天夜間、晴天雨天均可操作使用。   防雨式驗電器 規格明細:   型號 適用電壓 啟動電壓 響應距離 縮態長度 伸態長度 有效絕緣長度   GDY-XR   -6KV 6KV ≤1.5KV ≤1cm ≤380mm ≤1000mm 700mm   GDY-XR   -10KV 10KV ≤3KV ≤1cm ≤380mm ≤1000mm 700mm   GDY-XR   -35KV 35KV ≤8KV ≤2cm ≤480mm ≤1500mm 1100mm   GDY-XR   -110KV 110KV ≤30KV ≤3cm ≤580mm ≤2000mm 1440mm   GDY-XR   -220KV 220KV ≤40KV ≤6cm ≤780mm ≤3100mm 2440mm   GDY-XR   -500KV 500KV ≤100KV ≤12cm ≤1600mm ≤7200mm 2440mm   防雨式驗電器 使用建議   1、使用前,應根據被驗電氣設備的額定電壓,選用合適型號的驗電器。   2、為保證人身和設備的安全,驗電器必須根據電業安全工作規程規定的期限,定期進行預防性試驗。   防雨式驗電器 注意事項   1、電氣設備上使用驗電器進行驗電操作,應遵照電業安全工作規程的有關規定進行。   2、操作人員必須手握操作手柄并將操作桿全部拉出定位后方可按有關規定順序進行驗電操作。   3、在非全部停電場合進行驗電操作,應先將驗電器在有電部位上測試,再到施工部位進行測試,然后回復到有電部位上復測,以確保安全。不得以驗電器的自檢按鈕試驗替代本項操作。自檢按鈕試驗僅供參考。驗電器的電子元件有自然老化的過程,為確保驗電操作的安全可靠,保障電網設備及驗電操作人員的人身安全,驗電器的正常使用壽命自出廠之日起定為三年,特殊情況需延長使用年限時,須征得制造廠同意,辦妥有關復檢手續并出具同意延長使用證明后方可繼續使用,但最長使用年限不得超過五年。   4、預防性試驗前,應先進行外觀檢查,當發現驗電指示器的外殼有缺損,絕緣桿有裂紋等明顯缺陷時,不宜進行預防性試驗,應及時送交修理或更換。